Отрыв PEN сразу после трансформатора на подстанции при сильно неравномерной нагрузке по фазам вызовет перекос напряжений фаза-ноль по всем потребителям
> через сколько столбов положено заземлять нулевой провод?
Для ВЛИ-0,4кВ повторное заземление PEN проводника через каждые 100 метров и на каждом вводе к потребителю.
Отрыв PEN сразу после трансформатора на подстанции при сильно неравномерной нагрузке по фазам вызовет перекос напряжений фаза-ноль по всем потребителям.
Было у нас такое, в будке ноль отгорел, 6 домов колбасило неделю, пока электрики дотумкали в чём дело.
Ещё хуже было когда ноль отлетел на вводе в наш дом, вот тут перекосы пошли такие, что лампочки взрывались. Пришедшие электрики на моё "проверьте где ноль оборван" сказали - если бы у вас оборвался ноль, у вас бы света не было. Ну далее с ними спорить стало не о чем. Позже была вызвана бригада нормальных электриков, которые быстро залезли на столб и перекрутили ноль с зажимом.